大家好,本人現在想用松下plc來控制臺達伺服,是用脈沖方式控制的,但不知道怎么調參數,收集了大堆資料,但還是不見成效,就算不給程序進去,電機也會來回震蕩擺動,但我把增益調小后,抖動減弱,但還是有問題,寫程序進去還是不能動。所以,小弟在此請求哪位仁兄做過臺達伺服的,具體需要設哪些個參數,才能解決問題,小弟在此貴謝了!小弟我qq:947166776
專注工業、以您為重、成就經典!
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 22:37
當沒有設參數時,上電后伺服不回震蕩的來回擺動的。一般上電了是ALE13  然后設置參數 用軟件ASDA-soft設置參數更快捷  具體可以聯系我QQ:644720957