臺達伺服(ASDA-B2)脈沖發送完后,M1029會ON。
我想問的是:  M1029 ON一個掃描周期,還 是一直是ON的。
指令如下
{m0}-------------------------------------DPPMA  k1000  k2000  k10000  Y0
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-06 22:13
我記得是M1029 用在脈沖輸出指令的下方,當脈沖指令工作時,M1029 ON  當脈沖發送完成后,M1029 OFF

應該是這樣子的 ,還有 ,就是這個M1029 可以重復使用。

希望能幫到您。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yuliang928) 熱心助人