樓主  發表于: 2011-10-02 00:57
我們公司一臺三菱F700-160KW的變頻器,在15Hz下就不報警,上了15Hz就顯示欠壓報警,不知是怎么回事,我們的輸入電壓正常,電機的電流才60A,報警后我按復位按鈕后,怎么輸出端一直用電呀,請高手們詳細說明一下原因。小弟無限感激!
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-02 22:34
按復位鍵量出有電壓是因為風機的慣性而發出的電來的。

風機和普通電機在不同頻率電流值是不同,普通電機在低頻運行時候電流會變大的,而風機(鼓風機、正壓風機)在低頻運行的電流會變小,而隨頻率的增加而增加,當出風口有很大的阻力時候,甚至會比普通電機相同頻率的電流還要大,這個我廠里試得多,你的問題,一個減少風壓,加長加速時間,調整變頻的力矩特性。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626