tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-02 19:33
我單位有一設備,用的是臺達的PLC,近一段時間總顯示正在通訊,可總也連接不上。打開一看是PLC的運行指示燈不亮,可有時又恢復正常。于是懷疑是PLC有故障,買來新的考入程序后一切正常。本以為萬事大吉,可沒幾天同樣的故障又出現了。我這才想到PLC外接24V電源是否正常。一測,20.4V,將電壓調回24V后再也沒有出現問題。因此,我建議同行,在出現類似故障時要先檢查一下開關電源的電壓是否正常。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kz1566) 感謝分享
  • 下載積分:+5(qq593276766) 感謝分享
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    阮子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 662 個
    工控威望: 4416 點
    下載積分: 5359 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2009-12-27
    最后登錄: 2015-10-29
    查看阮子的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-10-06 12:49
    謝謝樓主分享