樓主  發表于: 2011-10-02 19:33
我單位有一設備,用的是臺達的PLC,近一段時間總顯示正在通訊,可總也連接不上。打開一看是PLC的運行指示燈不亮,可有時又恢復正常。于是懷疑是PLC有故障,買來新的考入程序后一切正常。本以為萬事大吉,可沒幾天同樣的故障又出現了。我這才想到PLC外接24V電源是否正常。一測,20.4V,將電壓調回24V后再也沒有出現問題。因此,我建議同行,在出現類似故障時要先檢查一下開關電源的電壓是否正常。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kz1566) 感謝分享
  • 下載積分:+5(qq593276766) 感謝分享
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
    付玉明
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 285 點
    下載積分: 1186 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2011-09-11
    最后登錄: 2018-03-08
    查看付玉明的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-10-06 10:09
    如果電池沒電了  那電壓就不夠   市電過來才20V那能給他沖上電啊