a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-07 00:29
400的變壓器輸出三相400V但三根火線與零線電壓高于220是不是零線斷了
一相與零線有300V
另一相與零線有250V
再另一相與零線有150V
這種現象是怎么回事情??????
xiachangfa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiachangfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-07 06:52
這個不一定啊  要看看三根火線之間的電壓  是不是平衡的 要是平衡的 就是零線的問題了  要是不平衡 差的比較大  就可能是變壓器或輸入電源的問題了