最近給個客戶做了套設備,
在客戶那里搞驗收都搞了二個月,

剛驗收回來
第二天客戶打電話來說
電柜燒了......


不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的.....


等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的.........
[ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 真慘啊!
    qq491939779
    永遠想在最前面!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 490 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2008-02-25
    最后登錄: 2024-10-11
    查看qq491939779的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-04-28 20:12
    比這大一點的配電柜,燒了一半我就看過,是7年前的配電柜,裝在蝕刻室旁邊,線老化了,結果漏電了,(因為蝕刻室有很多強腐蝕性的化學物品),結果著火了,不過想不通的是,漏電開關不跳(線都燒到冒火花了),不只是一個漏電開關,是3個,從配電房,到現場配機器電柜,到這個蝕刻室配電柜,三個漏電開關都不跳,夠強的(郁悶)!漏電開關是富士的(小日本難道就這么不可靠?)呵呵!