232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-12-23
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-12 21:03









最近給個客戶做了套設備,
在客戶那里搞驗收都搞了二個月,

剛驗收回來
第二天客戶打電話來說
電柜燒了......


不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的.....


等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的.........
[ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 真慘啊!
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-05-05 17:00
    前面幾位分析的相當不錯,這就是我們國產的電柜體積沒有進口的電柜大,好多強電弱電大雜燴,一旦出了問題,現場操作工又沒經過相關培訓,出現這樣的事情,是意料之中的事情。我2001年進到廠,電柜及機臺中繼9臺有四臺都發生過火災,我接管后,不合理的進行整理,改造,至今幾十臺設備無一臺出現火災(不含1A以下的熱機冒煙)。

    預防為主,定期檢查,定期保養才是關鍵。只是個人的經驗只談了。
    保持每天一點小進步足矣。。。