qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-09 18:28
圖片:
圖片:
首先真實的設備不是這樣子的,下面是我簡化模擬的內容,控制開關為閉閉式萬能開關(三個檔位),經FX2N來控制三個接觸器(KM1,KM2,KM3)控制要求如下,1檔時KM1動作。2檔時KM3動作,3檔KM3繼續保持動作,當由3檔回2檔時KM2動作,回1檔時KM1動作。各個接觸器有互鎖不能同時動作,如果各位控制達人想出方案來或者寫出程序,請跟帖回復一下,輸入可用X1,X2,X3。輸出用Y1,Y2,Y3來表示,謝謝。
今天才從外地出差回來,感謝同仁們給出的良好建議,我已經寫出實際使用效果非常好的程序,本人學疏才淺,寫得步驟較多,但老板很滿意還多發了獎金,再次感謝大家。把我寫得傳給大家看看,歡迎批評指正
[ 此帖被qrklove在2011-10-16 00:07重新編輯 ]
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-16 00:28
感謝各位的幫助,我對PLC的編程不是很精通,公司是做塔式起重機銷售和租賃的,屬于大型的工程機械,一般設備的都是普通的繼電器控制,只有些大噸位的才用PLC和變頻器控制