mandyaac
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mandyaac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-10 15:54
現在西門子新出的S7-1200全是源型輸出,而自己使用的下位機都是漏型輸出,有辦法改嗎?
考慮到響應時間,加中繼不好。
謝謝!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 22:13
一般的設備,例如步進控制器,伺服控制器等都可以支持源型或漏型輸入,不知樓主使用的下位機是什么設備,如果必須要用漏型輸入的話可以用高速光耦進行轉換,不懂硬件的做起來難度較大,還有一種簡單的辦法,用PLC輸出驅動ULN2003A芯片,再用ULN2003A輸出接入下位機即可!