樓主  發表于: 2011-10-11 18:41
[TO K2 K1 K4 K4]  是否可以這樣理解?

把K4、K5、K6、K7分別傳送到第二模塊的#1、#2、#3、#4中???

另外關于TO指令,兩本參考資料給出的表達不同,不知道哪種是錯的,高手幫忙分辨一下。!

《從入門到精通三菱FX2N PLC技術與應用》:

[TO K2 K5 D10 K1]   把D10的數據 傳送 到第二模塊的#5中

《三菱FX2N 編程手冊》:

[TO K1 K2 D0 K1]   向第一存儲器(BFM)#12  寫入 D0 的數據
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-12 09:53
[TO K2 K1 K4 K4]

這樣理解:

TO 寫
K2 PLC邊上第3個模塊(0,1,2這樣數的)
K1 這個模塊的1號存儲器
第一個K4 數值,這里也可以用D
第二個K4 寫4個存儲器,4個都是寫入上面的K4這個值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(niyouyijian) 熱心助人
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水