樓主  發表于: 2011-10-13 08:41
現用的S7-300控制步進電機,請問:
是不是一定要用一個FM353,編程是怎樣的?用功能塊嗎?怎么用?謝謝
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9874 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-13 11:28
不是的,用31Xc系列的就可以用FB49控制了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jx_einstein) 熱心助人