owq123abc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看owq123abc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-16 12:56
我想做一GOT1000系列報警記錄,可在發生出錯時可以跳出報警說明,還可發報警發生后可以查看。我做一個做不出后果,請教高手指點,在此先感激萬分。[quote][/quote]
描述:我做的畫面
附件: got報警.rar (47 K) 下載次數:269
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-14
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 13:57
把報警窗口定義為彈出窗口就行。。間接用個軟元件在PLC里賦值為這個窗口的編號就行。。