樓主  發表于: 2011-10-18 20:09
小弟現在有3臺梅特勒-托利多的秤重儀表想與1臺FX2N組網。
秤重儀表有232和485接口,可以連續發送數據,但是485不帶地址,不能點對多組網,求教有沒有什么簡單的辦法讓PLC能讀取3臺儀表的重量數據?
[ 此帖被kevin4433在2011-10-19 11:29重新編輯 ]
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 11:27
多謝樓上,協議那些都有,秤重儀表直接連續發送數據,PLC接收就行了,簡單的說是單向的通訊
我弄不明白的問題是儀表的485接口不帶地址,不能點對多組網,能有什么簡單的方法用232或者485組網?
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-19 15:28
IND560 提供一個標準串行端口COM1 提供RS-232,和RS-485 接口。
RS-232 帶三根線分別為TDX,RXD, GND 以及兩根流量控制線 XON 和XOFF (握手方式)。
RS-485 接口是兩線制的,但不提供具有地址識別的多路通信。
這是儀表對于串口的描述,如果按樓上說的是不是要買3個232IF模塊?
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-19 15:49
梅特勒-托利多稱重儀表說明書
附件: IND560_XK3139.part1.rar (1500 K) 下載次數:440
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IND560_XK3139.part2.rar (1216 K) 下載次數:410
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-19 17:53
多謝樓上,那個轉換裝置是傳感器接線盒,一般稱重都會用3個以上傳感器的,這個接線盒可以調整角差
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-19 19:59
LS的,232不能點對多
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-24 15:39
剛剛請教過梅特勒-托利多公司,可以用MODBUS通訊協議,用FX2N的485模塊RS指令來通訊
各位大哥誰有三菱485接口MODBUS通訊的例子啊
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-26 11:25
可以用MODBUS
http://24x7lending.com/read-gktid-90583-keyword-modbus.html
三菱PLC與變頻器MODBUS通訊(帶注釋)