ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1392 點
下載積分: 1616 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-11-08
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-19 23:32
脈沖輸出指令是否只支持晶體管輸出的PLC?也就是說繼電器輸出的PLC是Y0和Y1是否支持脈沖輸出。謝謝
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-20 07:35
如果你要是用脈沖輸出,最好是選擇晶體管輸出的PLC,繼電器該裝的有時不穩定,脈沖輸出端口用的光耦是高速光耦,價格很貴的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yfx) 熱心助人