樓主  發表于: 2011-10-19 23:32
脈沖輸出指令是否只支持晶體管輸出的PLC?也就是說繼電器輸出的PLC是Y0和Y1是否支持脈沖輸出。謝謝
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-20 11:38
答:不是,MR的Y0和Y1也是有脈沖輸出的,但是繼電器的動作頻率很低。MT的Y0和Y1有直接的脈沖輸出,用MR可以改成晶體管的。
學無止境,永遠是學生。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-20 11:50
剛才忘了說了你看看這個指令表。   