事件登陸都做了,但是報警時沒有彈出報警畫面,不知問題出在哪里?各位指點一下。在s900--s907等ON時沒有彈出報警畫面。郁悶!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2025-02-07
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 12:30
你這好像只能用于報警條,和固定畫面報警記錄顯示用,如果要顯示彈出畫面則要在PLC控制項編輯才行
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2025-02-07
查看zzj111000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-27 11:10
這個我以前說過,再說一次吧。1,在:元件---PLC控制---新增---基本窗口切換---寫入PLC地址,如D100。2,做一個報警窗口畫面,記住窗口編號,如:22。3,在PLC中,當報警產生,MOV  &22   D100即可在觸屏上彈出警報窗口22。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gumeng) 熱心助人