下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-13
查看下大雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 21:02
手頭有幾個CPM1A想寫上程序處理了,我原三菱FX1s里模擬電位器程序是 (M8000--------------[MUL    D8030      K2        D0]意思是上電運行后把D8030數值乘以2再傳送到寄存器D0,就是255*2=5秒左右。請教大家歐姆龍CPM1A上的模擬電位器250CH,寫類似的程序該怎么寫,我看了CPM1A說明書半天沒有詳細說明。O(∩_∩)O謝謝大家幫助?/div>
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 07:47
你可以用乘法指令,LD0000---[ MUL  DM1  250  DM2 ]就是把DM1乘250CH結果送到DM2