樓主  發表于: 2011-10-22 21:02
手頭有幾個CPM1A想寫上程序處理了,我原三菱FX1s里模擬電位器程序是 (M8000--------------[MUL    D8030      K2        D0]意思是上電運行后把D8030數值乘以2再傳送到寄存器D0,就是255*2=5秒左右。請教大家歐姆龍CPM1A上的模擬電位器250CH,寫類似的程序該怎么寫,我看了CPM1A說明書半天沒有詳細說明。O(∩_∩)O謝謝大家幫助?/div>
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-13
查看下大雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 13:31
圖片:
感謝樓上幾位兄弟的解答,對我幫助很大O(∩_∩)O謝謝!另外咨詢下,如何把DM000的數值放到記時器設置值上面。以下是我寫的直接把DM0000放在記時設置位。但不能用。求高手解答。
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-13
查看下大雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-25 15:02
樓上兄弟,你好!我是需要電位器總量程5秒就夠了,所以把250的數值20秒除以4,這樣電位器擰到底也就是5秒,行程長了1-5秒時間準確度就高了啊。
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-13
查看下大雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-25 15:09
我是拆了原電位器,另焊了兩個1K多圈電位器,分別用于兩電機的定時與延時。電機定時只要2秒左右就可以了。所以我需要把250的數值除以4來用。我現在是程序里能看到250,251通道數值0-200的改變,但DM0,DM1數值沒有看見動
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-13
查看下大雨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-25 15:16
仔細想了想,是不是除法數值不對呢。 謝謝大家。請高手解答一下。     
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-13
查看下大雨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-25 17:25
   謝謝大家,自己搞定了,原來用TIMH后,原來250通道的數值會變?秒。改用MUL就行了。