新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了,F(xiàn)在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
海濱01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 183 點
下載積分: 2315 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2014-04-22
查看海濱01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 14:59
要說的清楚些 只是接觸器就好辦 加一個交流穩壓電源