我有一臺250KW的三相電動機  想加個過流保護裝置  但是電流倍數不會算  應該選擇多大的熱繼電器能行
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 3340 點
下載積分: 297 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 22:46
好像應該是550A-650A的吧,整定大約610A