xiachangfa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiachangfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-22 22:39
我有一臺250KW的三相電動機  想加個過流保護裝置  但是電流倍數不會算  應該選擇多大的熱繼電器能行
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 00:07
加600/5電流互感器,互感器的二次側接5安培的熱過載繼電器,設定電流×變比=電機額定電流。
學無止境