lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-23 16:41
一臺濾筒式除塵風機,功率18.5KW,根據除塵風機的工藝,可以直接啟動嗎?現在變壓器容量沒有問題。
pl564
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 158 點
下載積分: 500 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-01-12
查看pl564的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 11:31
原則上超過14KW的要降壓啟動,實際上20KW的都可以直接啟動,但是不可以頻繁啟動