百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-12-27
查看百度的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-23 21:06
圖片:
     今天朋友問我他們公司的戶外變壓器電壓可以調嗎,說公司電壓超過了410V了。這個問題我真沒有遇到過。希望大家幫我解答一下?/font>
變壓器如下圖所示。如果可以調的話,怎樣調??
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-25
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 18:19
可以調的,把高低壓斷開就行了。注意安全