陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-12
查看陳大圍的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-10-24 09:23
引用
引用第4樓ngch于2011-10-23 23:56發表的  :
這個是個整流電路啊!

這個誰都知道,主要是這兩個整流二極分別起什么作用呢?這80伏又是怎么計算得來的呢?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-12
查看陳大圍的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-10-24 09:27
引用
引用第6樓yangyajiang于2011-10-24 08:47發表的  :
二次整流后,電壓約在八九十伏吧,
請注意,我前面給定的是 110伏的交流電,而不是220伏
專心學工控技術,請各位幫忙指教
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-10-24 09:34
你畫的通道有點問題吧,這樣的話電流能流過嗎?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-10-24 10:41
kd1和kd2畫反了,kd1是續流管,kd2是在電源斷開瞬間的去反電勢的二極管。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-09-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-10-24 10:50
你那個kd2畫反了,一個單相橋式,又沒有電容,用的啥表量的,工作時110v有多高?量一下。電阻不要也可,kd2續流管。kd1不要。
[ 此帖被hnyyhym在2011-10-24 11:01重新編輯 ]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-08-26
查看蕭風的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-10-24 21:37
圖片:
D1 D2方向畫反了,D1是整流橋堆的反向電動勢保護二極管,D2是續流二極管。110v50HZ交流電整流后不加電容濾波是直流脈動電壓,用普通表量的電壓是平均電壓(110v×0.8=88v)
學無止境
ttj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 476 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2021-01-15
查看ttj的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-10-24 21:52
二極管將交流變成直流電
ttj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 476 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2021-01-15
查看ttj的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-10-24 21:54
學習中  很有意思
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-10-24 22:36
圖畫錯了,橋式整流不加電容濾波約等于輸入電壓的0.8.110V*0.8=88V左右,KD1KD2方向反了,這2個二極管是續流保護用的,減小反向電動勢電壓的。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-10-24 22:43
樓主你好:橋式整流器不是為電磁鐵供電的,只有那2個帶散熱片的二極管才是給電磁鐵整流供電的。你再好好的看看,仔細的檢查電器。
學無止境,永遠是學生。
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-12
查看陳大圍的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-10-25 01:06
我現在把圖從新做了下說明,那兩個整流二極管方向確實畫反了,但110x0.9=99,不等于80,這又作何解釋呢?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-12
查看陳大圍的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-10-25 01:07
引用
引用第18樓蕭風于2011-10-24 21:37發表的  :
D1 D2方向畫反了,D1是整流橋堆的反向電動勢保護二極管,D2是續流二極管。110v50HZ交流電整流后不加電容濾波是直流脈動電壓,用普通表量的電壓是平均電壓(110v×0.8=88v)

感覺你說的比較在理
專心學工控技術,請各位幫忙指教