mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-24 11:48
PNP輸出線和負極之間串一個24VDC的繼電器,再引一負極線通過繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,原正極和負極照樣接。輸出線接到PLC輸入點,該點就亮,但傳感器沒有碰金屬體,(即使傳感器碰到金屬,該點沒有變化,還是亮)這是為什么,該如何做了?謝謝各位高手指點。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 12:02
其實,用兩線常開,不就行了,紅接正,黑(蘭)接信號,原負端不用,我們都是這么做的。