winpe
級別: 略有小成
|
有一臺設備,傳動由3只三菱伺服電機,跟隨主電機作同步運行.其中一只的編碼器出現故障,伺服控制器報警停機,控制器的型號為三菱MR-J2S-200A.該控制器為速度控制模式,速度指令為外部10V模擬電壓.編碼器反饋給伺服控制器,以提高速度的同步精度.考慮到該機器不需要太高 的精度,拆掉編碼器,讓伺服控制器作開環運行也沒有什么大礙.本人水平有限,不知道更改控制器的哪一個參數,可以讓伺服控制器不用編碼器,像普通變頻器一樣作開環運行?或者用什么其它的方法?只要讓電機運轉就行. 非常急啊,在線等解決. |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
你們應該是誤解樓主 他的意思是,編碼器是給伺服電機提供,同步反饋信號的,伺服電機的速度是要參考編碼器的反饋 這樣的話就要看你的0-10v的速度是什么控制,是旋鈕,還是模擬量輸出 |
|
---|---|---|
|