冰河之家
半本
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 185 點
下載積分: 699 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-10-15
最后登錄: 2015-12-14
查看冰河之家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 20:20
為什么每次在線讀取plc的時候,界面都提示指定了不能使用的COM口。請確定COM口的設置再執行?請那位高手幫忙解決!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 09:23
打開軟件,建一個工程,點頂上的在線,點傳輸設置,雙擊左上角黃色的圖標,改COM口,再點左邊的通訊測試,一直到能通訊上為止。
通常的電腦從COM1試到COM5,總有一個能成功的。前提是通訊電纜要OK,PLC也要OK。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水