樓主  發表于: 2011-10-26 21:04

最下面那條指令搞不明白,我看了手冊沒看懂,請哪位高手幫忙詳細解釋
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 21:40
圖片:
[PWM D150 K5000 Y000]脈寬調制指令。D150存儲脈沖幅寬,K5000為周期,Y000為輸出地址(僅能指定Y000與Y001)
樓主留言:
K5000是怎么來的啊是怎么給它定5000的 還是隨便定的啊 我不明白啊
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-26 22:25
脈沖頻率是0.2HZ吧?
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-27 21:40
自己設置的啊
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-27 21:47
自己設置的,K5000是5秒,即每5秒輸出一個脈沖,脈沖寬度存于D150內,D150的數據內容是由PID運算的結果。
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-27 22:23
M0=ON的時候,Y0有輸出。
D150不能大于K5000,K5000為周期頻率,每5秒輸出一個脈沖,D150存儲的脈沖寬度即是每一個脈沖周期內ON的時間。

多拽摩1樓發送的圖片就明白了。