csg8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 204 點
下載積分: 833 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-04-12
最后登錄: 2024-02-06
查看csg8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-17 10:05
松下伺服驅動器報警運行一會兒就報警ERR16,請問有些什么原因會引起這樣???
lxjlfx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lxjlfx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-17 13:00
ERR16:過載.
轉矩指令實際值超過參數72設定的過載水平時,按照電機的過載保護時限特性,過載保護功能激活.
故障可能由以下原因形成:
1.電機長時間重載運行,其有效轉矩超過了額定值.
2.增益設置不當,導致振動或振蕩.電機出現振動或異常響聲.(參數PR20(慣量比)設置不正確)
3.電機電纜連接錯誤或斷開.
4機器碰到重物,或負載變重,或被纏繞住.
5.多個電機接線時,某些電機電纜錯接到了別的軸上.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 熱心助人!