ring0087
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 195 點
下載積分: 542 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2013-01-04
查看ring0087的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-27 11:35
以前都在玩西門子,最近在一套舊的設備上搞了一套三菱FX的PLC和A970的觸摸屏想耍耍,到手的時候屏是破的,但可以和電腦通訊,徘徊了好久都找不到破密的方法,后來花銀子讓高手把屏修好了,還把密碼給破了,PLC程序和觸屏的程序也都上傳至電腦備份好了,但試機時候發現觸屏界面一直停留在控制面板的界面,不能進入工程界面。問了別人說要安裝OS,于是重新安裝,在安裝過程中出現了通訊錯誤,再就一直變成黑屏,不停滴滴的報警,不知咋搞?小弟第一次玩三菱處處碰壁,又貌似給人忽悠,請求高手指點下!
1、A970的破密方法,只求知道個大概亦滿足。(收俺銀子的人死活不肯透露)
2、為何觸屏一直顯示在控制面板,是否一定要和PLC通訊上才可以進入工程界面?通訊設置已經設了都不行,因為是舊屏,曾懷疑是通訊端口本身有故障。
3、現在黑屏不停的報警該如何是好,OS應該已經被我刷壞了?

苦等良久未見高手回復,故在此區再發一次,盼路過大蝦們不吝賜教。順便再追問個:
如果此屏真的硬件故障,還有沒有維修的價值?可以使用什么型號代替只在GT軟件直接修改配置就下傳使用的?有沒有二手的便宜些的確?梢允褂玫牧魝聯系方式。
原屏型號:A970GOT-SBA
sze5678
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 92 點
下載積分: 464 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2010-07-14
最后登錄: 2019-10-06
查看sze5678的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-06 15:36
看一下,觸摸屏的使用手冊,三菱的觸摸屏os或boot  os可以用GT-Designer軟件重新刷一下,具體看一下與GOT通訊的顯示菜單操作,就可以了!!