ffc0088
級別: 探索解密
|
現有2臺老款FR-520變頻器分別控制2臺電機運行,例如正常情況下控制A電機運轉的變頻器顯示的頻率為50HZ,當切換至B電機運行時要求控制B 電機的變頻器顯示的頻率也應該是50HZ,再切換A/B電機運行時兩臺電機的轉速必須一致,不然設備不能正常工作,F(xiàn)在出現的問題是:無論是A切換至B還是B切換至A,兩臺電機的轉速剛好差一倍(一臺頻率為50HZ,另外一臺為25HZ)求高手講解! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
首先要查這個變頻器的頻率設置是從哪里來的,一般有這幾種情況: 1,外部信號控制的多段速 2,外部給的電壓或者電流信號 3,參數設置 4,485通訊 你查一下對應的接線和對應的參數,可以找到問題所在并解決 |
|
---|---|---|
|