某前輩說過,在嚴謹?shù)某绦蛑,有一大半都是為了防止故障和處理非正常情況

其中故障和報警就是很重要的一部分

對于普通設備,常見的故障有電機過載,超溫,超壓,缺水(料)等故障,這種故障通常直接觸發PLC的X側。

還有些故障是需要PLC判斷的,比如某一個數值在一定時間內超過或者低于界限;蛘吣硞部件長時間沒有達到某個部位。以氣動為例,很多氣動元件的前端和后端都有一個傳感器,假如氣動元件走到一半卡住了,那么肯定是前后傳感器都無信號。

觸摸屏的設備,產生故障時,屏幕的關鍵位置會有紅/黃字顯示。重大故障通常會直接跳到另一個界面顯示故障,有的廠家下面還有詳細的描述,說明故障應該怎么恢復。

PLC中比較常見的故障處理一般有帶鎖定的非鎖定兩種

一種是有故障就直接讓程序停止運行或者暫停,或者是程序的某一部分停止運行

還有一種是只要有故障就把自己互鎖,即使故障解除設備仍然停止運行,只有按下復位才解除

這里做設備或者管設備的兄弟們很多,大家來討論下,你們見到設備一般是怎么處理故障和報警的?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-18 11:26
我們是設備最終用戶,國產的進口的很多,國產的告警信息有很多不明確,有時根本是牛頭不對馬嘴,信息表達方式也欠全面,特別是一些企業在編寫程序時貪圖大而全,而且制造和安裝工藝很粗糙造成很多不必要的麻煩,像我們國內一家企業制造的設備控制柜,plc和8臺變頻器安裝在一組柜內,變頻器進出線未安裝濾波器,運行時經常出現一些莫名其妙的故障。進口的設備大多警告信息很有效,有很多信息還提供解決對策,少部分告警信息只要對照手冊,也很快能查找到故障點,特別是進口設備的制造安裝工藝,確實很規范,在這一點國產設備制造廠商還需要提高。