sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158630 分
在線時間: 3154(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-18 15:45
前段時間改造舊設備,遇到了一塊FX30DU-E的操作面板。

呵呵,以前沒有遇到過,應該挺老的了吧。從網上東查西找,才搞定了怎么用電腦跟它通訊,并上傳和下載程序。雖然過程不太復雜,但也有幾項需要注意的地方。

1.首先是準備資料。

1.1編程軟件版本:SW0PC-FXDU/WIN-C。

1.2電腦端口設置:




1.3通訊線纜制作方法:F2-232CAB-1




OK,這樣的話,需要的軟硬件準備工作就已經作完了。但是直接將通訊線插到電腦上和DU連接起來就可以了嗎?不一定。因為,DU上也是需要一些設置的。

2.人機設置步驟:(參照FX-PCS-DU_WIN-E SOFTWARE MANUAL)




2.1根據以上提示,首先檢查DU后蓋的DIP開關設置情況,其SW1和SW2都要設置在OFF狀態。

2.2將DU重新上電,進入模式選擇畫面,選擇“OTHER MODE”;

2.3進入“OTHER MODE”后,選擇“DATA TRANSFER”模式;

2.4這樣DU就會等待與電腦的通訊了。


好了,現在終于可以打開FXDU/WIN了。


3. 打開SW0PC-FXDU/WIN-C軟件,選擇傳送――通訊口設置,看端口選擇是否與電腦通訊端口一致。然后選擇傳送――DU,進入項目傳送頁面。



 



然后點擊“接收”,傳送欄就會顯示文件傳輸進度,達到100%時,就將整個文件下載下來了。


我是在操作過程中沒有首先閱讀手冊,直接聯線試驗,結果搞了好久,事倍功半啊。


希望這個案例,對大家以后的工程能有所幫助。


以下是用Word做好的操作步驟:
附件: 三菱FX30DUE界面程序與電腦傳輸步驟.doc (234 K) 下載次數:69
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(一天賊忙) 原創內容