conchnit
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conchnit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-01 19:38
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 20:06
UPS供電系統,N對PE有100V電壓
你是用表測的吧?你試下用燈泡去接,如果有漏電開關不跳閘,我跟你姓

一般的燈,開關控制都是一條線的,如果一個燈都要2進2出,你算過要多少線沒有?
把N線接到開關里控制燈是有的,則你說的零火線接反,但接反了對安全不會產生危險
可靠的斷開電源就是2進2出
如果再想絕對安全,不用電就行了
樓主留言:
1.事實證明了電腦插排N對PE有100V電壓 而且持續用了很久了 UPS電源供電.
2.我說的是控制插排不是控制燈.也就是說在插排三腳插頭后面再加一個控制開關.不是燈.請再看清楚問題再發表你的觀點.
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-02 19:05
引用
引用第1樓abc2002831于2011-11-01 20:06發表的  :
UPS供電系統,N對PE有100V電壓
你是用表測的吧?你試下用燈泡去接,如果有漏電開關不跳閘,我跟你姓

一般的燈,開關控制都是一條線的,如果一個燈都要2進2出,你算過要多少線沒有?
把N線接到開關里控制燈是有的,則你說的零火線接反,但接反了對安全不會產生危險
.......


無語???????