1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好?
2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎?
3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎?
請教師傅們謝謝。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-03 09:47
引用
引用第1樓lzhpsky于2011-11-02 23:35發表的  :
熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。

我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?
[ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新編輯 ]