zhl606
技術就是一張紙,捅破了就成一錢不值。不捅破就是一座山。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 612 點
下載積分: 1724 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2008-03-09
最后登錄: 2017-12-27
查看zhl606的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-19 19:54
自動往復循環運動(左、右方向)。左換向行程開關(X1),左限位行程開關(X2),右換向程開關(X3),右限位行程開關(X4)。左向起動按鈕X5,右向起動按鈕X6。左向手動按鈕X7,右向手動按鈕X8。左向輸出Y1,右向輸出Y2,一只二位旋鈕(自動X0常閉,手動X0常開)
    電工初學者求助前輩用三菱SFC如何設計?繼電器控制路我會。

[ 此貼被zhl606在2008-04-19 19:59重新編輯 ]
有人幫你是你的幸運,沒人幫你是公正的命運。
jxt520102
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 584 個
工控威望: 567 點
下載積分: 13207 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2016-01-13
查看jxt520102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-27 14:12
SFC編程的優點:
    1、在程序中可以很直觀地看到設備的動作順序。比較容易讀懂程序,因為程序按照設備的動作順序進行編寫,規律性較強。
2、在設備故障時能夠很容易的查找出故障所處在的位置。
3、不需要復雜的互鎖電路,更容易設計和維護系統。
綜上所述;本人認為機床控制使用SFC是一種合理的選擇,推薦使用.