cenwenyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 109 點
下載積分: 468 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-08-28
最后登錄: 2022-03-10
查看cenwenyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-06 09:40
編程手冊上講DRVI的脈沖數值如是32位操作數,那就是-999,999和+999,999,我寫了DDRVI K1000000 K5000 Y0 Y5,這樣的一步進去,為什么程序檢查是正確的?K1000000比999,999大啊,為什么不會出錯?如果僅能是999,999,按脈沖當量0.001來算,發完這999,999 個脈沖工作臺才走了999毫米,也就1米,如果一次要走1.5米呢?這條指令豈不是實現不了?還有我見許多程序這樣寫如DRVI K2999 Y0 Y5,為什么都喜歡用999呢,不寫個整數上去?還有的寫成DDRVI K999999 D130 Y0 Y2,尾數也是用9的,為啥?這是什么意思,最后的這條怎樣解釋其含意
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-06 10:20
DDRVI K1000000 K5000 Y0 Y5  比如起始是0,當脈沖數遞增超過999999之后,會從-999999起遞增,直至走完1000000個脈沖,其脈沖數可從D8140(Y0輸出)和D8142(Y1輸出)監視到