yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-08 00:59
我不太喜歡用上升沿和下降沿,總覺得不是那么可靠,尤其是在用上升沿和下降沿做軟元件清零和復位的時候,經常會造成誤動作,使記數值不準確,我個人認為除非必要請盡量少用上升沿和下降沿,請大家討論一下。
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 14:59
我也認為PLC是可靠的,但是有些時候我們不得不選擇用上升沿或下降沿來復位計數器和寄存器,由于機械部份間隙過大,接近開關調得太近,很容易造成接近開關的損壞,調得太遠又會出現信號采集不到或信號重復造成誤動作,由于設備要不停的運轉,機械部份非常復雜,拆卸機械部份需要較長的時間。下面我給出程序,只需要采集一個計數器復位信號。請大家給我出出主意。就是在230步的時候,在自動的情況下,我采用了X017上升沿作為C251的復位信號,經常會出現C251誤復位,造成最后的定位值比設定值要大,有沒有比較好的復位信號呀。
附件: fhcd.rar (12 K) 下載次數:12
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-09 15:41
實際上,我并不是不用上升沿和下降沿,而是在非用不可的情況下,那肯定是要用的,就像我給出的程序里面一樣,我必須要用X017的上升沿作為C251的數據復位,我并沒有說不用它,我只是建議少用,可不用的情況下盡量少用。