yangxianhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 197 點
下載積分: 646 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-08 00:59
我不太喜歡用上升沿和下降沿,總覺得不是那么可靠,尤其是在用上升沿和下降沿做軟元件清零和復位的時候,經常會造成誤動作,使記數值不準確,我個人認為除非必要請盡量少用上升沿和下降沿,請大家討論一下。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 11:38
PLC是不會有問題的,如果你的程序老是有誤動作的話,你的系干憂肯定會比較大,你還是重點檢查一下你的系統所有的接地是不是完整,屏蔽是不是接地。這很重要,還有大功率的電機接地線一定要可靠接地。