gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 12:44
超過了PLC輸出的負載能力,PLC輸出的負載一般為繼電器和接觸器,基本上不能直接拖動電機的