樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-09-29
查看wanggt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-13 20:46
正轉切換到反轉時應停止一會在反轉,你的情況是正轉突然停下到反轉時要經過制動在反轉這樣制動時電流過高燒壞的