jilinred
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jilinred的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 17:08
控制室操作站的電腦是DELL的,采用西門子S7 PLC控制,用Modbus通訊,正在運行時,突然黑屏,經查,給電腦供電的空開跳閘了(第1次跳閘),我是儀表工,處理故障時,我試著送了一下電,看到空開打火花又跳閘了(第2次跳閘),同時他人發現電腦后面也打出火花,檢查發現是DELL電腦后面的西門子網卡數據線接線處有明顯燒蝕現象,又檢查到西門子網卡和S7 PLC內的網卡都損壞,經更換網卡后,系統運行正常。我猜測第1次跳閘是由于DELL內的西門子網卡出故障導致的,試送電時引起網卡燒壞。請高手多看幾遍再回答:
1. 我的上述猜測對不對啊?
2. 我猜測DELL內的西門子網卡故障引起空開第1次跳閘,如果是,這是什么機理?網卡出的是什么故障會這樣?第1次跳閘時網卡是否已經損壞,我無法判斷。
3. 我猜測試送電時又引起網卡燒壞,如果是,為什么又會這樣?


fwm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 135 點
下載積分: 600 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2013-11-03
查看fwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 20:44
我想在空開第1次跳閘時,網卡就已經燒壞了,不壞是不會跳閘的。跳閘分2種,1是過電流,2是漏電,你的空開如果帶漏電保護,那可能是漏電跳閘的,如果不帶就是過電流跳閘的。