16臺伺服馬達共88KW用多少平方的電源線,共多少電流,為什麼進線只用了16平方的線可以用,求解,謝謝...
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 21:57
這是暫載率的問題。
雖然總功率你加起來88KW,但實際上設備在同一時刻用上的電機不會16臺,譬如說有5臺(已經很多了),那么此時的功率才多少?估計就25KW,電流估計50A,你看16的線夠不夠?即使你有可能16臺同時做,但這個時間肯定也是非常短的,短到電線來不及發熱。
相關知識你可以翻看工廠供電這本書。
簽名無效了,麻雀不見了!