狼煙1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 595 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2015-12-29
查看狼煙1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 08:47
圖片:
程序如圖:
一直沒有弄明白邏輯關系,特別是NetWork2中的,#S_OUT,在沒有#S_IN的電平變化的時候,NetWork2和NetWork3是順序執行的是吧?
也就是說,這兩條都要執行的?
另外,NetWork2中的,#S_OUT的狀態是一直邏輯狀態1,還是邏輯狀態0,在單獨進行NetWork2仿真中,這兩種情況都出現過
所以很頭大!

期待高人指點,不勝感激!
gaohongjin52
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaohongjin52的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-23 12:46
#S_OUT開機得一次電,類似于初始化脈沖,以后就不得電了。