2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 08:51
建議不用單芯線,因為會造成施工困難,以后的維護也困難。