2000安電流,800KW要用多大的單芯電纜?發電機饋線主線,三相四線制的。謝謝!
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 20:53
最好是雙線供電,2*250載流有大提高,價格也相差不大.
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-10 21:14
你那是電纜