jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 22:34
如是漏電開關,就錯把工作零線當做接地,這是老師傅常出的毛病,否則電纜漏電.
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看huosang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-11 22:38
屏蔽線接地,不會引起開關斷電,只有真真漏電才會
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看huosang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-11 22:54
我們的工作零與保護接零接地完全分開,進入現場,部分漏保又有工作零線,