pengqingti
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pengqingti的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-11 09:17
圖片:
圖片:
1、我目前手上有份程序,它有OB1,OB82,OB100,OB101,OB122,第一個問題,這個程序是一個礦井提升機的程序,它為什么要有這些塊。。。選這些塊的理由是什么!
2、我重新建了一個項目,打開我建的0882塊,里面的臨時變量如圖1所示,第一個是OB82_EV_CLASS,然后是OB82_FLT_ID,這個到是很正常。
而我手上的這份礦井提升機的程序里面,打開OB82塊,里面的臨時變量如圖2所示,第一個是temp0,但是我請教給我們做項目的工程師,他說沒有編輯過。但是沒有編輯過為什么會出現差異呢。

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 923 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-20
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 09:23
1、因為這些稱作為組織塊,在三菱系列中也可以叫做系統中斷。比如OB100,該組織塊中的程序僅在上電第一周期內運行,因此作為初始化使用,OB101作為熱啟動,僅在300高端機型與400系列中有效。
2、因為西門子的符號表不隨程序下載,因此上載后均已TEMP進行變量的替代。

Good Luck~