            這是一個電纜廠收線機的程序,plc是cpm1a的,加一個模擬量模塊。程序是現場上載上來的,在0.00上接了個收線線電機負載軸上的編碼器的計數脈沖,模擬量只用了一個輸出,給排線機的變頻器頻率的。程序里有些運算。我看不懂的地方在程序的95步,不知道程序里的CNT0和CNT2是怎么計數的,特此請教。順便問下模擬量輸出的數字范圍是多少?程序在附件里
     程序截圖
描述:程序
附件: 電纜收線機程序.rar (4 K) 下載次數:251
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ok2115
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 149 點
下載積分: 2042 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2011-11-08
最后登錄: 2014-08-04
查看ok2115的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 21:58
CNTR可逆計數器減計數端用常通怎么可能計數呢?這里應該有錯。
因?yàn)榧臃、減法雙方同時為ON是不進行計數的
(程序在現場監控的時候CNT0和CNT2里面的數字是在變化的,但就是找不到這兩個計數器的輸出在哪里。我敢肯定這兩個計數器的當前值肯定與程序是有關系的。)難道這是另類用法?如果是這樣的話。
你不需要知道它的輸出在哪里,因為這里不是用它的輸出點,而是在跟0000的接通作比較。他要的是0000接通100次CNTR2所接通的次數
[ 此帖被ok2115在2011-11-16 13:19重新編輯 ]
ok2115
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 149 點
下載積分: 2042 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2011-11-08
最后登錄: 2014-08-04
查看ok2115的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-15 22:45
看到最后是成了TIM30、TIM31的定時值,但是DM855傳送給12,而整個程序也沒有見12在哪里,是不是這不是完整的程序?
[ 此帖被ok2115在2011-11-15 23:07重新編輯 ]